Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
В каком направлении дальше рыть не знаю. Для размышления может ещё подкину? На графике с объекта к которому программку прислал: примерно до 22-00 всё в норме, далее происходит сброс переменной "РаботаА" и одновременно падают на ноль показания датчика температуры шнека. Самое значительное, что датчик пишет в облако ноль и ПР воспринимает как ноль, а на самом деле идёт нагрев и защита шнека от перегрева не срабатывает. Огонь потихоньку добрался внутрь механизма, в 23-30 начался нагрев места установки датчика (их там два вместе стоит от разных систем, от второй мне идут аварийные смски), ещё через полчаса они сгорели в прямом смысле слова.График созданный 12-12-2018 19_21_29 в PNG.png
Есть резервное реле? я бы проверил еще заменой прибора, ну и конечно сам алгоритм надо смотреть. На этом алгоритме другие установки работают, есть повторяемость?