Доброго всем времени суток. У меня вопрос к разработчикам.
Есть ПР-200, пул адресов регистров модбас в режиме слейв с 512 по 574... Это все???
Доброго всем времени суток. У меня вопрос к разработчикам.
Есть ПР-200, пул адресов регистров модбас в режиме слейв с 512 по 574... Это все???
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
У ПР200 внезапно, во время нормальной работы на объекте, вдруг вход AI3 стал выдавать на примерно 30% больше чем нужно по току на этом входе. Остальные AI не затронулись. Заменил, пытался проторировать этот, безуспешно. Торировка выполнилась, но все равно с АI3 больше чем должно быть, так же. Это ремонт? Или есть совет?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Смотрю только по системным окнам ПР200, границы на все AI установлены 0...1000, одинаково. Ток подаю от источника тока и сравниваю показания в каналах. В логике уже как следствие. Конечно могу скорректировать выходной результат установкой другой системной границы этого AI, но это уже нечестная подгонка. Поведение такое, будто у измерительного резистора увеличилось сопротивление, померяю. Кстати, отсутствие передачи величин границ в системные переменные вызывает перманентное страдание и усложнение программы созданием в ней собственных переменных рабочих границ, но с другой стороны это дает возможность подгонять сигнал системными границами, о чём раньше и не думалось. С неправильными показаниями с АI сталкивался и ранее, даже у новых ПР200, всегда в большую сторону.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 24.12.2018 в 10:45.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.12.2018 в 11:23.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.