Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Тут каждому свое, кто-то пытается по 2 знака после запятой выводить.
Я о другом, прибор просто пишет температуру, он ни чем не управляет и температура нам не для отчёта в ТСО. Без разницы отклонение. На реальном объекте да, и масло в гильзу...)

Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Вашу программу посмотрел, скажите а зависания показаний появляются случайно не на PTC каналах, запустил в режиме симуляции, и увидел, что если ничего не подано на AI1 и AI3, то на выходе Ткотла и Тшнек имеем значение в симуляции "не число", что говорит о выходе за диапазон, подобная картина наблюдалась на макросах ДТС до ввода ограничения, и так же значения удавалось "оживить" только после перезагрузки прибора. Проверить легко, отключить датчики во время работы, если этот так, то тогда должно помочь ограничение по аналогии с Pt1000.
Да было на РТС сброс на ноль, по крайней мере отображало ноль, а на ДТС были иногда показания с отклонением от текущих\возможных до недостижимых, которых в принципе не может там быть. На сколько я помню с макросами ДРТС и ДТС "колхозить" стал после того как сбои были... Может путаюсь в показаниях - не уверен точно. Мне на этом объекте 2 штуки ПР200 весь мозг вынули, установлены друг от друга в паре сотен метров. Там и сброс энергонезависимых переменных был, и сбой программы лоджик, и зависания температуры, всё не по разу, потому могу ошибаться. Хорошо, что со сбоем программы решили, давно не было. На других объектах не было таких проблем. В любом случае, сегодня как выше писал, на этом "проблемном объекте" установил ПР с ПМ, в облако пишет. Отключить датчик для проверки именно на железе, завтра сделаю, посмотрим.