Тут каждому свое, кто-то пытается по 2 знака после запятой выводить. Вашу программу посмотрел, скажите а зависания показаний появляются случайно не на PTC каналах, запустил в режиме симуляции, и увидел, что если ничего не подано на AI1 и AI3, то на выходе Ткотла и Тшнек имеем значение в симуляции "не число", что говорит о выходе за диапазон, подобная картина наблюдалась на макросах ДТС до ввода ограничения, и так же значения удавалось "оживить" только после перезагрузки прибора. Проверить легко, отключить датчики во время работы, если этот так, то тогда должно помочь ограничение по аналогии с Pt1000.