Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
А что стало понятно ? Пока ничего не понятно. ПР200 управляет клапаном ГВС больше/меньше и клапаном отопления. Объясняют мне что это выглядит типа так: перестают меняться показания температур на ЖК дисплее, и реальная температура может быть какой угодно, говорят передёргивают питание и снова всё работает нормально. Может работать месяц-два-три и зависнуть. На других даже более сложных алгоритмах пока тоже не замечал этого, и те ПРки которые я сам программировал и вижу чуть ли не каждый день, тоже работают нормально. Но есть вот несколько таких проблемных, и как на зло они все далеко находятся.
Аналогично было, на экране показывает одну и туже температуру, программа выполняется по "застрявшей" температуре, а на самом деле эта самая температура может быть какой угодно. Ответов не нашёл, поменял ПР. Пост 4093 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=410