    Я поступил следующим образом . Прежде чем пускать в серию (у нас жесткие требования) .
    На заводской котельной заставили установить ПР200 ,убрав имеющуюся до этого автоматику .
    Установил ПМ210 и контролировал все параметры каждые 15 сек с помощью OWEN CLOUD в
    течении 3 месяцев. И действительно нашел два "ляпа" причем один был в монтаже который
    выполнили не согласно схемы , а второй у себя в макросе который сам разработал
    предварительно оцифровал (сопротивление в температуру) датчики нелинейные которыми мы пользуемся.

    ПМ210 стоит не дорого .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.11.2018 в 19:58.