Показано с 1 по 5 из 5

Тема: 4шт TX-01 в линии RS-485 - проблемы со связью.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    В Moxa поиграйтесь с терминаторами (Там несколько вариантов)
    Спасибо это помогло.
    Там по умолчанию 150кОМ, джамперами можно 1кОМ выставить, что и было сделано.


    Увеличение скорости пробовал, приводило к ухудшению.
    Волновое витухи 100ом - ставил резисторы 100-150ом - так же приводило к потери связи.
    Опрашиваю мастерскадовским modbus opc или овеновским новым, результаты о обоих одинаковые.
    Последний раз редактировалось Паритет; 22.11.2018 в 10:59.