Добрый день. При всём уважении, но на просторах интернета (как Вы выражаетесь) потому ничего и нет, потому что системы управления отопления строятся совершенно по другому принципу.
1. Рециркуляционный насос теплоносителя включается сразу.
2. Частотник тут совершенно не нужен.
3. Давление тут играет роль только в том случае, если Вам нужно поднимать теплоноситель на несколько этажей.
4. Для реализации ПИД управления нагревом теплосистемы нужен регулятор нагрева теплоносителя, а у Вас о нём вообще ни слова.
Так что, при всём уважении, желательно сначала разобраться в принципах системы управления отоплением и в частности отдельным домом.
Не так всё просто как кажется.
А потом уже подбирать оборудование под конкретную задачу.
Надеюсь не обидел.
С уважением.




Ответить с цитированием