Как уже писал, максимальная мощность выделяемая ТТР ~200вт
Тепловое сопротивление радиатора РТР036 0,48 С/вт.
Следовательно, дельта температуры (разность температуры на подошве радиатора в месте крепления ТТР и температура окружающей среды) для РТР036 200х0,48 = 96 градусов. (Если учесть ещё тепловые сопротивления PNPN перехода-подошвыТТР, ПодошваТТР-радиатор то гарантированно получим температуру на переходе >125градусов.
На радиаторе температура не должна быть выше 60градусов (условие срабатывания защиты)
РТР039 0,32 С/вт. 200х0,32 =64 градуса.
РТР040 0,25 С/вт. 200х0,25 = 50 градусов.
Охл 039-200 0,41 С/вт. (спокойный воздух) 200х0,41=82 градуса
Охл 039-200 0,11 С/вт. (с вентилятором 6м/с) 200х0,11=22 градуса
Без вентилятора не обойтись никак. И радиатор заменить желательно на РТР039 или Охл 039-200
Интересный момент:
Конструкция РТР039 полностью соответствует радиатору Охл 039-200, а тепловые сопротивления в таблицах - отличаются,
0,32С/вт и 0,41С/вт в спокойном воздухе...




Ответить с цитированием