проблема с мпр саморазрешилась. прибор был снят с агрегата и подключен к электропитанию на офисном столе с установкой резисторов-аналогов термодатчиков.
оставив меня в недоумении он включился сначала с указанием неисправности а04, после сброса кнопкой он показал а09, а после очередного сброса стал работать, как будто ничего плохого и не было.
установлен на колбасную печь (на свое место) и работает без претензий, программы и установленные параметры сохранились.
но что теперь от него ждать завтра?