Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Буст и куча сгоревших тиристоров

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    kostyrik
    1) У вас включение трансформатора "треугольник/звезда", это даёт смещение угла управления. См рис7 по ссылке.
    http://electricalschool.info/main/vi...j-obmotok.html

    Выход для вас - применить для сигнала управления повышающий трансформатор звезда-звезда 80/380в подключенный с нулевым углом смещения (группа соединения 0) и подключить к нему 1,3,5 клеммы БУСТ.

    2) I gt тиристоров T171-320 400ма, а максимальный ток который даёт БУСТ - 600ма.
    Возможен "шнуровой эффект", когда тиристор вследствии недостаточного тока управления открывается не полностью, и в результате сгорает.
    https://www.promelec.ru/pdf/T171-320.pdf
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 24.10.2018 в 07:54.

Похожие темы

  1. Подбор тиристоров и симисторов для буст.
    от av-ignatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 10:17
  2. ТРМ-251 и блок из тиристоров
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 19:09
  3. Куча ошибок от МВА-8
    от Коваленко Павел в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 16:54
  4. буст помощь с выбором симисторов и тиристоров
    от Александр Игоревич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:04
  5. про буст
    от незарегистрированный в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 22:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •