Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
ТРМ 232М подключен через ПМ210. При попытке удаленного изменения параметров вылетает ошибка (во вложении).
На остальных приборах все работает отлично.
ТРМ и ПМ210 перезагружал по питанию, ситуация не изменилась.
В чем может быть проблема?
ошибка.jpg
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Всем привет!
Завтра, 23 октября, мы будем разворачивать обновление сервиса OwenCloud.
Сайт owencloud.ru и передача данных будет работать нестабильно с 7:00 до 9:00.
Обычно администраторы успевают закончить работу за час.
Когда работа будет завершена - мы напишем на форуме.
Зачем это нужно
Обновление добавит функцию "конфигурации".Когда полезна функция "конфигурации"
Для этого облако научится анализировать состояние конфигурационных переменных.
Конфигурации создаются автоматически, если изменится значение переменной.
Сервер хранит 5 конфигураций для каждого прибора.
Если превысить пять конфигураций - удалится самая старая, её место займёт самая новая.
Функция доступна всем пользователям.
config1.png config2.png config3.png
- Хранение рецептов
Теперь облако хранит пять рецептов. Рецепты можно записывать в устройство и переключаться между ними- Откат изменений
Если при настройке прибора были допущены ошибки, можно вернуть предыдущую конфигурацию- Замена прибора
Если прибор вышел из строя и требует замены - облако сохранит настройки устройства.
При подключении нового прибора - можно восстановить настройки из облака
Скачать обновленное руководство пользователя можно тут:
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 22.10.2018 в 12:16.
регистры задавали сами. делал импорт регистров с рабочего прибора, не помогает.
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Всем привет!
Обновление сервиса завершено.
Сервера работают в нормальном режиме.
Нажмите CTRL+F5, если появились проблемы с интерфейсом.
Посмотреть что изменилось можно тут:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post290423
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 23.10.2018 в 08:48.
Прилагаю скрины двух приборов. Г.Исакова, 270 (1 ввод) выдает ошибку. Г.Исакова, 270 (2 ввод) работает нормально.
ошибка1.jpg
ошибка2.jpg
Сможете проверить, что на приборах одинаковые версии прошивки и программы?
Вот раздел в меню, где можно посмотреть:
image.png
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 23.10.2018 в 13:36.