Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
регистры задавали сами. делал импорт регистров с рабочего прибора, не помогает.
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Прилагаю скрины двух приборов. Г.Исакова, 270 (1 ввод) выдает ошибку. Г.Исакова, 270 (2 ввод) работает нормально.
ошибка1.jpg
ошибка2.jpg
Сможете проверить, что на приборах одинаковые версии прошивки и программы?
Вот раздел в меню, где можно посмотреть:
image.png
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 23.10.2018 в 13:36.