Вы поменяли параметр 6-12? поставили 6-12=60?
Каков диапазон датчика температуры.
И почему не используете для датчика 53 вход?
В примере как раз расписано для сигнала именно с этого входа.
Вы поменяли параметр 6-12? поставили 6-12=60?
Каков диапазон датчика температуры.
И почему не используете для датчика 53 вход?
В примере как раз расписано для сигнала именно с этого входа.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Хотя маленько не так в конце.
Обратил сейчас внимание что пример для нагревателя. И соответственно ПЧ у Вас будет включаться ниже 20.
А нам нужна логика ХОЛОДИЛЬНИКА.
Тогда:
До №17 как я и написал в предыдущем посте.
А дальше:
№17 13-52(0)=24 Останов
№18 13-52(1)=22 Работа
Остальное из примера
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)