Вы предлагаете ТС вместо сигнализатора уровня использовать кольцевой контактор (кстати, а что это такое)? Или вы берётесь гарантировать, что ПСУ-1 будет вести себя не хуже этого вашего контатора?
На ваш пример могу привести контрпример - наладчик несколько раз прокатился за сорок километров, пока удалось отловить неполадку с контактом реле давления в цепи дискретного входа частотного преобразователя. Звонят - авария насоса. Пока доехал - насос работает. Только вернулся - опять звонят. Наконец застал аварию - сухой ход насоса, а на манометре норма. Пальцем пощёлкал реле давления - сработало. Если что - реле давления Фантини Косми. Впоследствии поставили его в цепи 220В, работает уже годы безупречно.
Оно ТС надо? А если таких косяков развести несколько десятков? Может быть, лучше предвидеть проблемы, и подстилать соломки заранее?