    Цитата Сообщение от Нарек Посмотреть сообщение
    Приветствую, прошу помощи по подбору оборудования. Есть котёл, на нём двухступенчатая горелка. Стоит 2трм1, один канал управляет перключением большое малое пламя, а второй отключает горелку. Схема простая и работает, но очень часто приходится в зависимости от уличной температуры менять температуру. Котёл 750 кВт, поэтому экономия будет ощутимая. Нужно устройство к которому можно подключить двухступенчатую горелку, а на вход подключить датчик с подачи с котла, а к другому входу датчик с улицы. При этом нужна у прибора настроить задание:
    на улице/ Т подачи:
    15/30
    10/35
    5/40
    0/45
    -5/50
    -10/55
    -15/60
    -20/65
    -25/70
    -30/75
    -35/80

    На чём это можно реализовать?
    Добрый день. на сегодняшний день устройств с готовой логикой для вашей задачей нет. Есть вариант самостоятельной реализации алгоритма на базе программируемого реле ПР200.