Добрый день!
С помощью конфигуратора запрограммировал 2 панели СМИ2 для отображения температуры (FLOAD), значение которой получаю с ПР200-24.3.1 ПР200-Master, СМИ2 - Slave. Температуру показывают правильно, вот только не удается заставить панель отображать значения только с 1 разрядом после запятой, постоянно 2 цифры после запятой. Если в программе с помощью макроса ограничивать 1 знаком, то все равно показывает 2 знака, только 2 знак всегда "0", первый изменяется. Кратковременное нажатие кнопки "Сброс", на СМИ2 отображаются параметры и их значения в памяти. Параметр "dР" показан "2", т.е после запятой должен быть только один разряд, на экране 2 разряда. Подскажите пожалуйста, как исправить.
В INTе передавайте и будет вам счастье, т. е. целочисленным значением, совсем недавно аналогичный вопрос разруливали!