    Приветствую!

    Подскажите, пожалуйста, как подключить к ПР200 к аналоговому входу датчик Pt100, у которого на выходе 3 провода? Только на 2 провода, а третий оставляем неподключенным?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Приветствую!

    Подскажите, пожалуйста, как подключить к ПР200 к аналоговому входу датчик Pt100, у которого на выходе 3 провода? Только на 2 провода, а третий оставляем неподключенным?
    Если вы используете непосредственно аналоговый вход в режиме измерения сопротивления - то да.
    Но точность этого метода невысока, особенно на низкоомных датчиках. Вот на Pt1000-уже более-менее.