Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
Добрый день. Никак не получается выполнить запись команды по Modbus. Суть в том, что регистр на чтение/запись один (ПЧ Mitsubishi FR740). Соответственно в обычном режиме нужно читать состояние ПЧ из регистра, а при изменении команды выполнить запись. При изменении команды я взвожу бит записи триггером (drvCmdSetWord), но запись не происходит.

05.PNG

06.PNG

Не могу понять, в чём проблема.
Разделите переменные на запись и чтение, используйте что-то одно, или управляйте записью и чтением по флагам, а не только записью. Естественно, если все остальные настройки адекватные.