Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
Здравствуйте Маргарита!
прочел Ваш ответ, частично понял и завтра-послезавтра буду пробовать.еще вопрос Вам, как специалисту!максимальное количество приборов на данный момент составит:6 ТРМ202,6-ТРМ212,6-ТРМ151 и 4 ТРМ138.насколько помню у 2-й серии адрес кратен 1,у 151-х и 138-х кратен 8 потянет ОРМ такие адреса?и хватит ли количества ссылок?
Максимальное количество каналов отображения для одного порта составля
ет 256. Без использования средств усиления сигнала к преобразователю
АС3М, АС3 или АС4 можно подсоединять до 32 приборов, с использованием
усилителя — до 256
это цитата из РЭ.
заранее спасибо за ответ!
с уважением!
Добрый день!
ТРМ202 - двухканальный прибор, в пространстве адресов протокола ОВЕН занимает два адреса. Да, ОРМ потянет такие адреса. Да, количества ссылок хватит.
При этом учтите, что период опроса и архивирования будет довольно большой.