Регистры input и output содинакоавыми номерами будут обращать к одной ячейки с разными запросами(по разным командам протокола).
Галочка "настр" определяет будет ли значение только читаться или служит для записи значения
Последний раз редактировалось lara197a; 08.10.2009 в 19:17.
-
Да всё понытно.........вопрос не о том ...как расставить приоритет чтения или записи...ведь получается что когда пишешь значение с панели в In регистр оно(значение) сбрасывается Out регистром с PLC так как там другое значение....
Последний раз редактировалось Денис_NTS; 09.10.2009 в 08:57.