ЧЧтобы не плодить темы, задам вопрос здесь, в общем, тема подходит.

Вопрос к разработчикам ТРМ12. Я столкнулся с неправильным регулированием (ошибка в алгоритме) этим прибором.

Задача ТРМ12 - поддержание температуры в емкости с продуктом. Емкость подогревается паром, прибор управляет задвижкой на пар (один выход открывает задвижку, другой - закрывает).
Настройка ТРМ12 такова. Прибор включен на регулирование ПИДом. Интегральная составляющая выключена (равна 0), так что имеем ПД-регулятор (по теории).
Пропорциональная составляющая (ширина полосы) ведет себя адекватно: увеличиваем ширину - регулирует мягче, уменьшаем - жестче. Но точности недостаточно, необходимо подключать Д-составляющую. Дифференциальная - это по скорости изменения температуры. (Ведет себя очень странно, как будто она опаздывает, и очень сильно).
Теперь конкретно о неадекватности. Исходная точка: температура выше уставки, достигла максимума. Прибор выдает импульсы на закрытие задвижки (пока претензий нет). Температура начинает уменьшаться. Вот уже достигла уставки, вот уже опустилась ниже уставки... А прибор продолжает закрывать задвижку! Ну нельзя же так! Провал температуры пришлось выправлять руками (оборудование ведь в работе).

Большая просьба к разработчикам исправить ошибку в алгоритме.
Евгений, мы обновили прошивку ТРМ12. Если вы можете участвовать в проверке, свяжитесь со мной по телефону (номер в личном сообщении).
Если в других пользователей ТРМ12 будет возможность\желание потестировать новый алгоритм, то дайте знать в этой ветке или личном сообщении для меня.