Если правильно понял, то вот набросал быстренько примерчик.
выход 1 включается по достижении 10 на аналоговом входе 1 и отключается при снижении до 7
выход 2, 3 и 4 включаестя по достижении 18 на аналоговом входе 2, 3 и 4 соответственно и отключается при снижении до 15, так же любой из этих выходов включает и 1 выход. Ну вроде всё как по заданию. Макрос взял Pt1000 как наиболее самый распространённый, при желании заменить на любой другой не проблема.
Рисовал в OL 1.9.149