Зачем Вы в слейв вставили мастер?
Вы бы по ссылке почитали чуть дальше http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147040
из чего следует, что и скада и панель увидят вместо температуры только 0Но если мастер встроить в слейв, то слейв реально видит(и читает и пишет) во вложенном мастере только модули Register output, а Register input всегда отображаются в слейве с нулевым содержимым
Мастер сделать отдельно, не внутри слейва!
Нужно завести в слейве соответствующие регистры для панели(скада) и в них копировать в программе значения из регистров мастера
Ну и в каком порядке читать каналы Вы задаете сами, указывая нужные адреса регистров каналов для каждого Real input module.