Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день, Кирилл.

    Это предсказанное поведение - экран заставки выполняет роль скринсэйвера; обычно не подразумевается, что на нем есть элементы ввода.
    Тем не менее, это может быть неудобно - например, в проектах с парольным доступом: наладчик перешел на экран настроек, а потом забыл с него уйти -> произошел переход на заставку -> пришел оператор, коснулся дисплея - и попал на экран, к которому он не должен иметь доступ.

    В приложенном примере демонстрируется, как это обойти: после таймаута неактивности пользователя происходит переход на экран 1. При касании этого экрана перехода на предыдущий не произойдет.
    При этом в настройках заставки задан экран 3, но он никогда не демонстрируется и используется только для отлавливания истечения заданного таймаута неактивности.
    Евгений, спасибо. Со способом разобрался.
    В сущности ключевое здесь это вызвать WakeupScreen(), я так понимаю. Правда, что именно делает эта функция не очень ясно.

    У данного варианта есть недостаток - экран мигает с периодичностью установки заставки (глазом четко заметно).

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Евгений, спасибо. Со способом разобрался.
    В сущности ключевое здесь это вызвать WakeupScreen(), я так понимаю. Правда, что именно делает эта функция не очень ясно.

    У данного варианта есть недостаток - экран мигает с периодичностью установки заставки (глазом четко заметно).
    Функция "будит" панель (по сути - имитирует касание). Да, мигание есть, но его, думаю, можно убрать так: скопировать все элементы "начального" экрана на экран заставки.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Функция "будит" панель (по сути - имитирует касание). Да, мигание есть, но его, думаю, можно убрать так: скопировать все элементы "начального" экрана на экран заставки.
    Да, при точной копии экранов мигания не видно.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17