Пользователь
проблема с 11 битным адресом мву8
Добрый день! недавно приобрели несколько мву8 с прошивкой 2.03 и столкнулись с такой проблемой: не меняя в настройках сети ничего кроме длины сетевого адреса с 8 на 11 бит прибор пропадает (его не видно в сети) и только с установленной перемычкой Jp2 и заводскими установками сети появляется (видится). видно, что длина сетевого адреса поменялась с 8 на 11 бит, и пока не вернешь это значение в начальное (8 бит) с прибором связаться не возможно ... Конфигуратор версии 2.0.0.10. при опросе прибор в сети один. может кто подскажет что это может быть? с другими приборами мву8 с прошивкой 1.00 проблем нет.
Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 02.10.2009 в 16:48.
Причина: Давно нет ответа...
-
Пользователь
Добрый день! Андрей Ельцов, Вам большое спасибо за ответ. Долго никто не мог ответить на мой вопрос. К сожалению мои подозрения оправдались , нужно менять прошивку... Не могли бы вы подсказать когда ждать нам новую прошивку? И как узнать о ее выходе в свет? У нас есть немалый опыт в смене прошивок в разных проборах и в частности прошивки различных контроллеров , и если возможно, то хотелось бы получить прошивку по электронке, и прошить самим под нашу ответственность. Живем мы далеко и слать приборы к вам очень далеко и долго. А переход на 8 битный адрес или modbus влекет за собой большие переделки и очень много и работы и времени...
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума