Вы куда-то не в ту сторону смотрите.
Вам нужно:
1. Подключить модуль к конфигуратору
2. Сменить протокол на Modbus
3. Сбросить питание на модуле
4. В облаке удалить устройство по протоколу Овен
5. Выбрать готовый шаблон для модуля по протоколу Modbus
6. В параметре "битовая маска входов" поставить галочку "разбор битовой маски"
7. Выбрать нужный бит





Ответить с цитированием