Цитата Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
Добрый день, сп310мастер, 8 плк 100,110-слэйв. Все стабильно работает. Сколько еще можно добавить плк без потери в стабильности и быстродействии панели.
По какому интерфейсу подключены ПЛК? Если по Ethernet - то 8 slave-устройств для панели предел.
Если речь о RS, то сложно сказать что-то определенное, поскольку это в большей степени зависит от конкретного проекта.