СП310, Мастер. Односторонний обмен был связан с неправильным внешним подключением к разъему RS-485 панели, т.е. ошибкой внешнего монтажа . После устранения скорость информационного обмена лучше ожиданий. Локализовала ошибку служба поддержки, спасибо!