Цитата Сообщение от Свиридов Иван Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые форумчане! Может кто поделиться практическим опытом работы такой связки? Стабильно ли работает система?
Есть несколько позиций расхода на производстве, который мы измеряем сужающим устройством с датчиком перепада давления. Появилась необходимость поддержания определенного расхода. Решили использовать
регулятор ТРМ212-Н2.РР у него на борту 2 входа и есть описание возможности использования 2 датчиков давления вместо одного датчика перепада давления. Но, описание небольшое, поэтому пишу сюда.
Результат на 90% зависит от того, насколько зашумлено измеряемое давление. Часто пульсации давления превышают измеряемую разность давлений в несколько раз. Второй источник ошибки - погрешность датчиков. Если вы возьмёте 2 датчика класса точности 1% и будете вычислять разницу их показаний в диапазоне 10% от их диапазона измерения (например датчики с диапазоном измерения 1,0МПа, а разница их показаний лежит в диапазоне 0,1МПа) то погрешность расчёта будет 10%. Из-за этого и существует обычай вместо двух дешёвых манометров ставить один дорогой дифманометр, у него первая ошибка меньше, а второй как правило нет совсем. На диафрагме обычно потери давления несколько % от давления в трубопроводе, поэтому расчётная ошибка измерения получится 20-50%.