Показано с 1 по 7 из 7

Тема: подключение нескольких устройств к плк100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Настройки перепроверял ннн-ое количество раз!!!!!!все устройства работают по ModBus RTU скорость 9600 у всех , адреса не пересекаются...сейчас заново сделал конфигурацию просто из ИП320 ПЛК и МВА8,данные в регистрах есть ,но last error моргает 81,и данные на панели помаргивают........?????? Это норма???И еще через несколько минут ПЛК останавливается....
    Последний раз редактировалось Денис_NTS; 04.05.2011 в 15:38.

  2. #2

    По умолчанию

    Может что - то не так делаю!!!!!!

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, Денис_NTS.
    Выложите файлы конфигураторов ИП320 и МВА8 - для полной картины, так сказать.

    Судя по программе у вас сейчас 2 устройства Master на один 485 интерфейс, что недопустимо для протокола ModBus.
    Поменяйте интерфейс для Modbus(Slave)- как я понимаю ИП, на 232.

  4. #4

    По умолчанию

    да я разобрался!!!спасибо!!!