Сообщение от
Серёга Букашкин
Простые способы есть и для приемника-слейва, единственное условие- всегда передавать командный регистр в добавленным битом "1". На приемнике получив эту "1" стираем ее в этой же сетевой переменной и взводим таймер задержки на небольшое время (чтобы дождался следующей посылки). При потере связи и окончании таймера имеем соответствущий сигнал, по которому блокируем исполнение любой команды. Сами команды в сетевой переменной стирать не надо. При возобновлении связи снова придет 1 и текущая команда (или ее отсутствие), а исполнение разблокируется. Поэтому и тема в том как долбить с панели запись постоянно. Похоже тут нет таких вариаций настроек как у ПР200-мастер, попробую один из битов регистра постоянно инвертировать чтобы он всегда был под изменением. Собираю регистр в PSW, и отправляю. Проверить не могу, панели вживую ещё нет. Но на ИП320 такой метод работает прекрасно.