Сообщение от
kossn93
Добрый день, вопрос, пр200 слейв, сп310 мастер, при создании сетевых переменных на пр200 разрешает только пользоваться регистрами с 512 по 575, мне в основном булевские переменные нужно передавать, но получается только конвертировать целочисленные, и я не могу присвоить адресу например 512 бит 2 , а потом 512 бит 3 (512.2 512.3), а получается только 512, а потом 513, и всего я могу создать таких 63 переменных... а что делать если мне нужно больше?, может вопрос глупый, но я в упор не пойму)