Показано с 1 по 10 из 972

Тема: Наши щиты

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ПУЭ, раздел 3.4.24

    "Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством."
    Выводы разделительного трансформатора не заземляются. Но это трансформатор специального исполнения, ОСМ к ним никак не относится. Применяются они для питания электроустановок в особо опасных помещениях, в медтехнике и т.п. Требуют контроля утечки. Нафига их пихать в каждый электрошит - неведомо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Применяются они для питания электроустановок в особо опасных помещениях...
    Самое время вспомнить о том, какие помещения относятся к категории "особо опасных" и оглянуться вокруг )))
    Особо опасные помещения
    (в отношении опасности поражения людей электрическим током)

    -помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость ;
    химически активная или органическая среда ;
    одновременно два или более условий повышенной опасности ;
    территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
    Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

    сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;
    токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

    высокой температуры (выше 35 °С);

    возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
    Можно, например, прогноз погоды посмотреть...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 15:10.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ПУЭ, раздел 3.4.24
    "Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством"
    А Вы не пробовали задаться вопросом, о каких именно трансформаторах напряжения идёт речь в этом пункте ПУЭ?
    Какое, скажем, напряжение первичной обмотки у этих трансформаторов?
    И как соотносится содержание последнего абзаца этого пункта ПУЭ, где речь о пробивных предохранителях и незаземленных вторичных цепях, с Вашей трактовкой?

    Короче: куда выслать приз за совершенно неуместную цитату?)))
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.07.2018 в 11:43.