Из нескольких стран зацепила Америка. Киселев не зря хлеб ест![]()
Из нескольких стран зацепила Америка. Киселев не зря хлеб ест![]()
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Мы разделительный трансформатор используем больше для фильтрации разного рода помех из сети - например, связь по RS485 становится намного стабильнее.
А БСФ на что?
Если на один прибор, то можно и БСФ, но у него не очень большая эффективность, если шкаф целиком, то РТ.
Разделительный трансформатор - это очень полезная вещь и спорить тут не о чем. Аминь.![]()
А ещё лучше соблюдать стандарты безопасности. Живее будете...
Кстати, куда правильно сажать "холодный" вывод разделительного трансформатора?
Посадим на "землю" - снизим эффективность того же БСФ вдвое, на нейтраль - получим (относительно земли) на новой "чистой" фазе весь мусор, который там (на нейтрали) может накопиться.
Никуда - тоже вариант, но нужно контроль утечки тока организовывать (хотя бы дифавтомат).
Последний раз редактировалось VaBo; 26.07.2018 в 09:20.