Доброго времени!

Ставлю систему мониторинга на дизельной электростанции, столкнулся с контроллером ComAp IS-NT-BB, который управляет ДЭСкой. Есть необходимость поиметь с него некоторые данные.
Ни как не могу подружить его с ПЛК110 по 485. Пробовал через Universal ModBus, других способов не знаю если честно, опыт работы совсем небольшой.
Помогите одолеть зверька! Может кто работал даже с такой штуковиной. Поделитесь опытом, пожалуйста.

Во вложениях фото самого зверька, инструкция к нему и пример конфы как пытаюсь связаться с ним.
Попробуйте сначала от компа с хорошим аппаратным RS232, его потом в перекинуть в RS 485. Если пойдет, УРа. Если нет- настраиваем параметры порта ComAp IS-NT-BB. Может потребоваться пароль на доступ.
добившись связи с компом, переходим на ПЛК110. Вот тут желательно иметь цифровой осциллограф. Надо видеть на нем запрос и ответ на шине. Дизель должен быть выключен желательно пуск - заблокирован.
Мы немного сталкивались с ComAp. Аппарат вполне надежный.