Показано с 1 по 10 из 4061

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xrus Посмотреть сообщение
    Добрый день, в FAQ в пункте 1.11 указано, что можно обращаться к битам регистров, однако у меня в конфигураторе почему-то отсутствуют данные поля. Также непонятно, как присваивать внутренним регистрам значения, передаваемые по modbus.
    Здравствуйте!

    1) Для того, чтобы обращаться к битам регистров необходимо выбрать другую область памяти - не 0х, а 4х, например. Тогда появится поле для обращения к определенному биту. Если работаете с внутренними регистрами, то необходимо в качестве порта выбрать Внутренние регистры.
    2.png
    2) Вы можете воспользоваться элементом функциональная область. В качестве режима выставить Непрерывное выполнение или циклическое раз в секунду, во вкладку Функции добавить Копировать регистр: откуда - это регистр, получаемый по сети, куда - указать внутренний регистр.

    1.png
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 04.07.2018 в 16:55.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •