Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
Модули ввода как Овен, так и Adam порознь работают нормально. Adam участвует в управлении оборудования, сделанного сторонней организацией и туда лезть не хочется. Модули Овен поставили для мониторинга.
В этом случае проще будет заменить термопары.
Например, на термопары с двумя чувствительными элементами.

А вообще, расскажите подробнее о задаче.
Что у Вас выступает в роли двух мастеров?

Может есть смысл оставить одного мастера?
А другое устройство перевести в слейва, например, и передавать на него данные с мастера.