Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Подключил к модулю термодатчик Pt100, и ещё на два входа вместо датчиков подключил резисторы 150 Ом, ввиду отсутствия под рукой датчиков. В конфигуратореатчик показывает комнатную температуру, а на входах, где подключены резисторы, показывает 28°С, вопреки значению из градуировочной таблице в 130°С. Снял клеммную колодку и переставил на другой модуль - показывает правильно. Модули БУ-шные. В ремонт?
2018-07-03_130731.jpg
2018-07-03_130944.jpg
Здравствуйте!

Я правильно понимаю, что в первом и втором случае выставлены одинаковые градуировочные характеристики в папке Входы?

Можете указать версию прошивки модуля в первом случае?