Показано с 1 по 10 из 1123

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Я ставил и 8 байт, и 16, и даже 64. В случае одного тэга все равно НЕ РАБОТАЕТ, хранится и отдается только один символ.

    Заработало только после того, как к проблемному тэгу с адресом 0 добавил второй тэг с адресом 2, т.е. оставив между ними пустой адрес. Тогда по адресу 1 образовался регистр, содержащий недостающий символ. В общем понятно, что для каждого символа Unicode требуется отдельный свободный адрес. Но зачем затычка в виде закрывающего регистра?
    Последний раз редактировалось amikhailov; 27.06.2018 в 21:23.