Цитата Сообщение от Дмитрий021 Посмотреть сообщение
Добрый день.
1. Есть ли в СП310 аналог фреймов из кодесис?
2. Допускается ли работа СП (режим мастера) с несколькими слейвами?
Добрый день.

1. Нет.
2. Да, конечно. Для Modbus RTU/ASCII максимальное число слэйвов в сети ограничено протоколом (247), для Modbus TCP - возможностями панели (8).