  1. #1

    По умолчанию

    1) На ПР200 в последней версии Овен Логик при соединении переменной с блоками, не корректно работает откат, связи остаются...
    2) Не стало работать ctr+z.
    3) На большом проекте стало выскакивать ошибка при запуске симулятора, и не могу выйти только переоткрытие. Ошибка при запуске симулятора.png
    что могло бы значить?
    4) Как открыть закрытый менеджер экранов? Помогает переоткрытие.
    5) Давно был момент когда между симулятором и устройством было расхождение по работе программы в переменной типа int, помогло замена на float. Тогда использовались только суммы, разности, задержки и преобразователи флоат/инт. Советую лишний раз в вычислениях лучше использовать флоат.

  2. #2

    По умолчанию

    По 3) пункту, причина была в макросе, блок на схеме не был обновлён. Кстати, не всегда контролирует что блок изменён.

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста. В версии ОЛ 1.11.161.13724 если открыть на редактирование макрос из проекта, то после этого симуляция не работает. Приходится закрывать и снова открывать проект. Есть ли решение?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. В версии ОЛ 1.11.161.13724 если открыть на редактирование макрос из проекта, то после этого симуляция не работает. Приходится закрывать и снова открывать проект. Есть ли решение?
    Вопрос уже задан ждем обновления .

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите в какой современной версии ОЛ будет коннектиться ПР200 и ПРМ, и будет ли вообще. Заставлять откатываться на 9-125 это нехорошо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Подскажите в какой современной версии ОЛ будет коннектиться ПР200 и ПРМ, и будет ли вообще. Заставлять откатываться на 9-125 это нехорошо.
    Да будет он во всех коннектится, вопрос отката был связан со сменой прошивки, когда на определенной версии немного изменили протокол, и из более свежих версий не виделся прибор который с завода был старым, как-то так.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •