Установил Ptol =10.
Вывел прибор в режим приточки на заводских уставках ПИД-Регулятора Pb =120. ti=0.3. td.ti=0.125. При этом установилась температура 20.2гр.С дальше контроллер не реагировал на увеличение температуры приточки до 22гр.С, хотя зона нечувствительности осталась заводская уставка pb=0,05.
Далее установил режим Автонастройки , за 25минут температура притосного воздуха изменилась на 0,5гр.С - стала 20.7грС. Температура наружного воздуха за это время также увеличилась на 0,5. Вывод прибор не реагирует, а изменение температуры приточного воздуха вызвано изменением Тн.