Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите все же ваш проект, пожалуйста - попробуем загрузить у себя.
    Пришлите вашу почту для отправки

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите как с КТР считать и отобразить на СП310 значения с плавающей точкой?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grechkina2 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите как с КТР считать и отобразить на СП310 значения с плавающей точкой?
    А расшифровать не хотите...? Что это?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grechkina2 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите как с КТР считать и отобразить на СП310 значения с плавающей точкой?
    Если там есть Модбас и порт RS485, смотрите ппараметры сети и забиваете в панели, далее берёте карту регистров и нужный адрес забиваете в дисплей панели,
    например 3х 512
    И посмотрите обучающие видео https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80&t=33s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2024 в 14:45.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если там есть Моббас и порт RS485, смотрите ппараметры сети и забиваете в панели, далее берёте карту регистров и нужный адрес забиваете в дисплей панели,
    например 3х 512
    Ожидаю ответ ТС... 512 не работает, что посоветуете ещё)

  7. #7

    По умолчанию

    Ожидайте... но хотелось бы услышать ответ от грамотного человека. КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной ( в количестве 3-х штук 1ый - 01.10, 2ой - 02.41, 3ий - 03.20) и СП310 сенсорная панель оператора. Сеть RS485 выполнена по инструкции. Суть такая: Панель подключается как Master, все регистры и адреса верные регистры типа bool и int отображаются корректно, но не с типом real, было выяснено что контроллер передает значение регистра типа real с таким порядком байт le 2-1-4-3. Как выбрать данный порядок байт регистра в конфигураторе панели?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grechkina2 Посмотреть сообщение
    Ожидайте... но хотелось бы услышать ответ от грамотного человека. КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной ( в количестве 3-х штук 1ый - 01.10, 2ой - 02.41, 3ий - 03.20) и СП310 сенсорная панель оператора. Сеть RS485 выполнена по инструкции. Суть такая: Панель подключается как Master, все регистры и адреса верные регистры типа bool и int отображаются корректно, но не с типом real, было выяснено что контроллер передает значение регистра типа real с таким порядком байт le 2-1-4-3. Как выбрать данный порядок байт регистра в конфигураторе панели?
    Попробуте выстасить галченка:
    Owen.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Пробовал, не помогает

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grechkina2 Посмотреть сообщение
    Ожидайте... но хотелось бы услышать ответ от грамотного человека. КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной ( в количестве 3-х штук 1ый - 01.10, 2ой - 02.41, 3ий - 03.20) и СП310 сенсорная панель оператора. Сеть RS485 выполнена по инструкции. Суть такая: Панель подключается как Master, все регистры и адреса верные регистры типа bool и int отображаются корректно, но не с типом real, было выяснено что контроллер передает значение регистра типа real с таким порядком байт le 2-1-4-3. Как выбрать данный порядок байт регистра в конфигураторе панели?
    Варианта всего 2, либо забыли поставить (снять) галку Перестановка регистров,
    либо не правильно настроен Дисплей, указан неверный адрес первого регистра (или забыли поставить в дисплее DWORD формат FLOAT)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2024 в 16:30.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •