Если выключить ПР200 а питание петли остается, то ток зафиксируется каким был на момент выключения. Микруха состояния выходного тока питается не от ПР200. Если питание петли снять, то ток конечно исчезнет.
Спасибо. Т.е. правильно ли я понимаю, что ток более чем 20мА по петле не пойдет независимо от порядка включения/выключения питания петли и самого реле? В том числе во время переходного процесса?
Про это наверное никто не знает что там происходит кратковременно при включении. Еще не надо забывать что рекомендовано в эту цепи поставить резистор около 600 ом, это важно наверное, я ставлю.
да общее сопротивление цепи у меня рекомендуемое для 24 вольт 700 Ом. но интереснее есть ли выброс тока при включении, не умрет ли у меня регулятор, который управляется при помощи реле.
интереснее есть ли выброс тока при включении, не умрет ли у меня регулятор, который управляется при помощи реле.
Нет таких потребителей, которые умирали бы при токе немного более 20мА, даже при 40мА никто не умирал на моей практике. А если сопротивление в петле 700 ом, то при питании 24В бояться нечего.