Сообщение от
Саша2012
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Дело было так: достал реле из коробки, вбил следующие настройки:
Сn 1_______________Сn 2
Stn1 1_____________Stn1 1
t1dl 00.00.00.0______t2dl 00.00.00.0
d1on 0.00.00.0______d2on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0______d2oF 0.00.00.0
n1 CYCL____________n2 CYCL
ind1 3______________ind1 3
inp 6_______________inp 6
rEST 2_____________rEST 2
SEC 1______________SEC 1
Corr 100____________Corr 100
InIt 1_______________InIt 1
Stt 1_______________Stt 1
t1on 00.00.05.0______t2on 00.00.10.0
t1oF 00.00.05.0______t2oF 00.00.10.0
Реле работало исправно, соблюдая все заданные параметры.
Далее настройки были изменены на:
Сn 1_______________Сn 2
Stn1 1_____________Stn2 1
t1dl 00.00.00.0______t2dl 00.00.00.0
d1on 0.00.00.0______d2on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0______d2oF 0.00.00.0
n1 CYCL____________n2 CYCL
ind1 3______________ind2 3
inp 6_______________inp 6
rEST 2_____________rEST 2
SEC 1______________SEC 1
Corr 100____________Corr 100
InIt 1______________InIt 1
Stt 1_______________Stt 2
t1on 00.00.30.0______t2on 00.00.00.0
t1oF 00.00.10.0______t2oF 00.00.00.0
И, после отключения и подключения питания начали моргать индикаторы "2кан" и "час" с частотой ~ 3 р/сек.
Ни на какие кнопки реле не реагирует,экран при этом ничего не отображает.
Что делать?
УТ24-Н.Р