Александр8159
В фаст-энкодере от Овенов нет сброса показаний. В ПЛК110-32 только два быстрых входа, т.е. Z энкодера (нулевая метка) придется реализовывать как-то по другому. В ПЛК110-60 уже четыре быстрых входа, и там уже можно использовать модуль ABZ-энкодера. А вообще по поводу быстрых входов на ПЛК110[M2] - читайте про Hardella IDE. Это очень мощный инструмент для воплощения своих хотелок на быстрых входах именно для этих ПЛК.
По поводу качества этих энкодеров - за их цену грех жаловаться. Для проверки исправности можно поменять местами фазы А и В - энкодер должен считать в другую сторону. Либо подцепить его к Овен СИ-30, если такой прибор имеется.