Сколько точек контроля в серверной?
Если несколько - ТРМ202 +АС3М (если есть на ПК порт232) или АС4(если только USB).
Если много точек - ТРМ138 плюс те же преобразователи.
Приборы более чем надежные, и стоят не на одном высокоответственном промышленном производстве.

Плюс прибора - в помещении будет видно не только превышение температуры, но и реальное её значение, что заставляет задуматься над организацией теплоотвода.
Удаленная передача по сети данных (60-90 метров провода - нормальные деньги).
Реле до 8А уже встроены в приборе.

Был случай, когда серверную в Питере нужно было диспетчерить в Москве.
Поставили ПЛК150 и по Ethernet, на шлюз и в Москву... А в Москве админы по UDP сделали себе опрос...