есть счетчик с импульсным выходом по накопленному расходу 1 импульс на 100 литров, длительность импульса 50 мс
смогу его отследить ПР200
есть счетчик с импульсным выходом по накопленному расходу 1 импульс на 100 литров, длительность импульса 50 мс
смогу его отследить ПР200
запустите проект на ПР и посмотрите информацию о приборе, там будет среднее время цикла, если оно существенно меньше 50мс, то фронт Вы сможете поймать
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
тоесть ограничений по железу нет
только программные
Время цикла программы ПР должно быть меньше 25 мс.
Я уверено ловил 35 Гц со скважностью 2 при времени цикла 5 мс.