    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    По виду не отличаются, только маркировкой.
    Маркировка сверху? Чтобы было видно при подключении. Или же лишняя 2 с боку на шибзике ?
    Сами собираемся использовать ПР200 серийно. На сегодняшний день используем ( в связи с отсутствием на рынке
    ПР220 с дискретными входами 24В ) ПР220 с дискретными входами 220В.
    Но вышел из положения пускаю по котлу N а общий 220В это безопаснее .
    И согласен с Сергеем Букашкиным . 20 лет работаю на предприятии по производству серийной продукции.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Или же лишняя 2 с боку на шибзике ?
    Так и есть. Если б так было сразу не использовал бы с питанием 24В, и БП для питания 24В тогда не нужен был бы, тем более что у ПР200-220 есть собственные источники 24В. Теперь сложно менять лошадей для серийных систем.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 31.05.2018 в 11:35.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Так и есть. Если б так было сразу не использовал бы с питанием 24В, и БП для питания 24В тогда не нужен был бы, тем более что у ПР200-220 есть собственные источники 24В. Теперь сложно менять лошадей для серийных систем.
    Источник питания в ПР200 - 220В на 24В только для аналоговых датчиков ( маломощный ) . Необходимо подтверждения от разработчиков
    допускается ли использовать его для дискретных датчиков в ПР200 - 220 В с дискретными входами 24В. ???????????????????

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Источник питания в ПР200 - 220В на 24В только для аналоговых датчиков ( маломощный ) . Необходимо подтверждения от разработчиков
    допускается ли использовать его для дискретных датчиков в ПР200 - 220 В с дискретными входами 24В. ???????????????????
    Что тут спрашивать, в РЭ указано что он до 100 мА, применяйте для чего хотите. Я планирую применить его даже для питания панели ИП320, которая как выяснилось потребляет в 4 раза меньше чем заявлено в ее описании. То что написали что можно питать аналоговые датчики понимаю как намек что он стабилизированный. Ну и хорошо. Для питания входов тем более подойдёт.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 31.05.2018 в 16:11.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Что тут спрашивать, в РЭ указано что он до 100 мА, применяйте для чего хотите. Я планирую применить его даже для питания панели ИП320, которая как выяснилось потребляет в 4 раза меньше чем заявлено в ее описании.
    Если же ПР200 по какой то причине ( не дай бог) начнут выходить из строя . То завод изготовитель (Owen )
    не будет нести за это ответственность поскольку Вы проигнорировали его рекомендации
    (меньше чем заявлено в ее описании ИП320).
    Это практика Мы тоже ей пользуемся.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Источник питания в ПР200 - 220В на 24В только для аналоговых датчиков ( маломощный ) . Необходимо подтверждения от разработчиков
    допускается ли использовать его для дискретных датчиков в ПР200 - 220 В с дискретными входами 24В. ???????????????????
    Я все свои собираю на 2х БП. Один для ПР и один на датчики 4-20. Для меня так надёжнее. Если у меня нет аналога то БП один.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Я все свои собираю на 2х БП.
    Речь об оптимизации питания применяя ПР200-220 когда дали вариант с питанием 220 и входами на 24В. А так я тоже применяю 2 штуки БП. Потому что ПР200-24 был необходим из-за входов 24В.